返回列表 發帖

gemtek p780 长距离桥接ack值配置说明

CLISH User Guide

for bridge parameter and anti-interference config


7 D  l# w9 r$ y+ z; h/ E

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


+ P: t' U) o. V1 z0 S) }Overview

--------------------------------------------------------------------------------

本文档给出了CLISH提供的对于桥接参数和抗干扰属性的配置功能,这些用户配置接口只提供了后台的CLISH配置,而没有提供网页配置方式。具体参数的含义请参见其它文档。

适用于Version 2以后的P-780P-720版本。

以下显示均以P-780为例。

--------------------------------------------------------------------------------

  系统登录

--------------------------------------------------------------------------------

telnet 192.168.2.2
( |' {# q* m6 ?: r5 H(P-780
的默认IP,如果已经修改,telnet到相应修改的IP地址)

P780 login: admin

Password: admin016 G" U- l/ n3 w" y" a' V# A7 z
(用户名和密码均与web配置的一样)

Welcome to P780,Gemtek-Systems ShangHai China 2004 CopyRights.

Press '?' for more information on available commands.

P780>

--------------------------------------------------------------------------------

  配置桥接参数

--------------------------------------------------------------------------------

在长距离覆盖下,默认的AP模式下一些参数的值已不再适用,所以需要根据距离和所工作的频段和模式进行相应的修改。

需要注意的是:由于修改桥接参数要求一定的专业知识,所以目前只提供后台CLISH配置,而且请一定保证修改参数值的操作者的专业性。

可配参数包括:SIFSACK timeout, CTS timeout, CWMIN, CWMAX, AIFS, Multiple Rate retry; r" n: F( z, \, q

set/get bridge_param命令目录下有如下可选项:

u6 O! v5 Q; x4 R4 t% p6 i, g3 u
all:
6 s( A4 \; H0 `8 E+ F* ]& I5 D
显示所有设置。

u+ }% V% P# i  C/ i
apply:
8 ?" B5 N2 A! z1 R9 ?7 w6 I( c( {/ M/ z5 p2 Y
保存设置并且应用到驱动中。

u& Z) u& x/ i0 C. c+ Y
gifs:5 b- G6 N. v( f
+ N3 o4 A( _2 y7 M0 x' N
显示或者设置GIFS类参数 (SIFS, ACK timeout, CTS timeout)

u7 d8 }0 U, h: v! U6 G6 E
lifs:6 O, P7 ~5 y% m+ V/ X/ O

# _$ I% ~0 T$ F: m( i' j
显示或者设置LIFS类参数 (AIFS, CWMIN, CWMAX)

u, L" H! n1 n( E5 [* |' M
mr:
4 S2 Y: }% k/ @
显示或者设置MR类参数(MultiRate Retry)

u( z  }: t. Q5 U! Z
reset:
9 r- R" y8 Q- G1 `, S, q1 L* N) f$ J" r. ?- f
重置所有参数为缺省值,需要重新保存。

u$ u/ ]. R- f# X* X& O) f% P4 X
saved:4 s5 Y' |' b: Z& c( F: X

4 C! E3 `6 L- w* ~2 z4 X4 W
保存当前设置,需要重新启动使设置生效。

---------------------------------------


+ v( [  a  X: Q+ }; BCOMMAND: set bridge_param gifs

---------------------------------------

配置全局的SIFSACK timeoutCTS timeout值,对同一块RF card上的所有Bridge Link均有效。

usage: set bridge_param gifs wlanX sifs_v ack_v cts_v% }. I  l: s, C! Y: s$ f) w" `+ m

example: set bridge_paramgifs wlan1 -1 100 1009 |4 ~* C2 Y) M

(参数1wlanX表示设置那块RF card,使用WLAN1做桥就是wlan1 使用WLAN2做桥就是wlan2;参数2sifs_v目前只支持默认值,固定填入-1即可;参数3ack_v为需要设置的ACK timeout的值,单位为us,一定要填入整数,可根据距离选择适合的值设入;参数4cts_v 请保持与参数3 ack_v的值相同)

P780> set bridge_param gifs wlan1 -1 59 59
$ z- s& f8 Z( k; G7 X  h
(适合11a2Km5Km的数值:59us

Set gifs success

P780> set bridge_param saved
0 O" h5 _  j. ?  h" H$ Y- X0 H4 e(
保存配置)

save config success

P780> reboot! d) A  V- A* \2 p+ g' u8 {" h" v
(重启以使配置生效)

ACK timeout值和距离、工作频段(rate)的对应关系表

5 r& G+ h+ K: ]- i6 U# j

ACK TIMEOUT(us)

2Km to 5Km

<6Km

<7Km

<8Km

<9Km

<10Km


, |$ X# _; {3 y7 X: a

11a

59

66

72

79

86

92

! e& d7 H% x6 \% f

11g

82

89

95

102

109

115


/ s0 r7 F- \3 B( u7 V" N

Turbo 11a

56

63

69

76

83

89

9 H/ \  p: @7 |" ], o

注:该表中的Ack timeout的值只是理论值,实际应用中只作参考用。实际应用中的Ack timeout的值应不小于理论值。

ACK timeout/CTS timeout 的参考计算公式:

11g mode:) ]- Y3 }7 f9 S; h: V7 M( o; y( b! B
ack_timeout = 48 + M/150
+ l$ ~0 X+ f* F* L3 N3 g, [

8 f6 Y( p( B6 R6 `( O
其中M表示bridge的距离,单位:米(meter


+ u. w* |) t/ L' c5 b
如果距离5公里,
  D3 R0 ]& V6 j1 ~ack_timeout=48+5000/150=81.3

11a mode:
. u/ F9 k7 a( j. Q; A0 C9 S7 ?ack_timeout = 25 + M/150& B8 T* I' Y# i1 V0 H2 @


3 Z# Z' h* o4 Y  S7 p
其中M表示bridge的距离,单位:米(meter

: o6 P  `; F- H
如果距离5公里,
4 e0 A/ E. |2 o& \" Rack_timeout=25+5000/150=58.3

11a turbo mode:1 C; Z" }% D- J: M4 i
ack_timeout = 22 + M/150
! V) z5 T, U" x; O1 S


0 O$ y: I; D3 q- |+ z* b
其中M表示bridge的距离,单位:米(meter

如果距离5公里,4 w. {! B. `; v' k! e
ack_timeout=22+5000/150=55.3

注意:/ \; v4 L' z- h: s- r
如果 ACK timeout CTS timeout设置得过小,可能桥接仍然能够通,使用ping能够ping通。但是桥接速率会很低。

---------------------------------------

2 C) W9 I; y. j' C9 f0 G" J# i
COMMAND: set bridge_param lifs

---------------------------------------

配置每一个发送数据的发送队列的QoS参数:AIFS, CWMIN, CWMAX

usage: set bridge_param lifs wlanX qnum aifs_v cwmin_v cwmax_v [qnum
. a% s' G" y" ?% Faifs_v cwmin_v cwmax_v ...]

example: set bridge_param lifs wlan1 2 -1 60 60

set bridge_param lifs wlan1 0 -1 60 60 1 -1 60 60

说明:qnum的取值是0,1,2,3 cwmin--cwmax 的范围是1~1023,并且要是符合2^n-1这样的值,例如1 3 7 15 31 63 127 255 511 1023 Qnum的值分别对应优先级为

( d. u1 R" i/ _5 {; q$ ^, f6 r

Qnum

0

1

2

3

5 i; h. V( K" }, }' }# y" [

Priority type

Back ground

Best effort

Video

Voice


6 {# r  F; z5 n

---------------------------------------


6 \9 [; z8 I# T/ r/ uCOMMAND: set bridge_param mr

---------------------------------------

配置在驱动使用Multiple rate retry发送时的参数:AIFS, CWMIN, CWMAX

usage: set bridge_param mr wlanX 1/0
" Y7 T3 N- g  W- W9 L& E; ]3 L[retry0_v retry1_v retry_2 retry_3]

example: set bridge_param wlan1 mr 1 4 -1 -1 -1
- c* T! s+ I5 p% J; h

发送时将会按照第一个速率retry次数为retry_0, 第二,三,四个速率retry次数分别为retry_1, retry_2, retry_3进行发送直到发送成功。
8 u0 Z2 L2 }* x! ?( c& h( y6 @; c9 s

说明:1 表示enabled, 0表示disabled,指第二,三,四个速率是否进行发送。如果disabled,则仅使用第一个速率进行retry

--------------------------------------------------------------------------------

  配置抗干扰参数

--------------------------------------------------------------------------------

抗干扰的目的是在附件有其它AP或者桥接设备一同竞争信道时,保持数据传输的性能不会有太大的降低。可以设置不同的等级来达到不同的抗干扰效果。

set/get antiinterfenrence命令目录下有如下可选项:

u7 l: X* v' J' I' l
apply:# @# a( P( g8 _+ [

* ~4 H+ d; X% d
保存设置并且应用到驱动中。

u0 Z1 E% `: I$ T) B  M
level:
& e* c4 \2 t! R2 e% x# c4 {* S6 G8 j4 N' L9 R9 P  ?8 ?
显示或者设置抗干扰等级的当前设置值。

u. L# P( _" @$ @9 _
reallevel:
1 |9 ?: n9 s& Q
. y& X  ?/ q' N' S2 O
显示当前驱动使用的抗干扰等级。

u
2 L3 g6 e4 u' L# b& M& n
saved:7 h: j! W9 Y) N6 K; L
, p( }0 ?  ^$ H. y
保存当前设置,需要重新启动使设置生效。

---------------------------------------

1 E0 c! o! U2 R! K  n
COMMAND: set antiinterfenrence level

---------------------------------------

usage: set antiinterference level wlanX level_v

example: set antiinterference level wlan1 2

可选值为 0,1,20表示关闭。